新接的一个厂房监控,总三层楼。1层10个头,二层21个头,三层24个头。每层楼都有强电机房。 主机1-2层楼供一个主机,放在二楼办公室。 三层单独一个主机,放在三楼办公室。
现在的疑问是,距离太远,一层最远的点,到二层的主机位置,距离可能是300左右,光纤不会做,想用网线走线,摄像头用的海康200W网络半球,单独供电。 不知道能否把一层的监控点,全部汇总到一层的强电机房连接24路交换机,一层这样走线的话大约在130米左右。然后交换机和二楼的主机位置连接。不知道这样

的方法可行?还个问题 厂房的电器设备比较多,电器电流会不会影响图像传播? 




二层车间
三层车间


一层车间

添加回复 (0) 2018-03-14 20:21:14 [1楼]
军衔:
元帅
经验:26756/35000
发帖:
1/901
精华数/发帖数
信誉:
累计收入:
10000元以上
可以都用千兆交换机 连3   5个都没问题
添加回复 (0) 2018-03-15 09:44:02 [2楼]
军衔:
中校
经验:3187/3240
发帖:
0/267
精华数/发帖数
信誉:
三星
累计收入:
50元以上
谢谢分享
添加回复 (0) 2018-03-15 09:53:07 [3楼]
军衔:
大将军
经验:23925/25000
发帖:
0/695
精华数/发帖数
信誉:
五星
累计收入:
1000元以上
每层整个汇总点 最后在汇总 必须用光钎 交换机千兆

扫描二维码,安装到手机

随时随地看帖,还可查账领薪!

添加回复 (0) 2018-03-15 14:01:56 [4楼]
军衔:
镇西将军
经验:19268/20000
发帖:
0/339
精华数/发帖数
信誉:
累计收入:
5000元以上
首先市千兆交换机,然后楼层太远用光纤传过去再分交换机,现在光纤有成品做好的,大概距离量出来直接发成品光纤线,最好用H265+的机子和录像机省钱,其他的就不用说了
添加回复 (0) 2018-03-15 18:43:50 [5楼]
军衔:
大元帅
经验:46443/50000
发帖:
0/5396
精华数/发帖数
信誉:
五星
累计收入:
2000元以上
感谢楼主分享
添加回复 (0) 2018-03-15 18:49:46 [6楼]
军衔:
大元帅
经验:46443/50000
发帖:
0/5396
精华数/发帖数
信誉:
五星
累计收入:
2000元以上
感谢楼主分享
添加回复 (0) 2018-03-15 18:49:48 [7楼]
军衔:
大元帅
经验:46443/50000
发帖:
0/5396
精华数/发帖数
信誉:
五星
累计收入:
2000元以上
感谢楼主分享
添加回复 (0) 2018-03-15 18:49:56 [8楼]
军衔:
上将
经验:11570/15000
发帖:
0/312
精华数/发帖数
信誉:
四星
累计收入:
1000元以上
赞同四楼观点
添加回复 (0) 2018-03-15 18:54:19 [9楼]
军衔:
少校
经验:2739/2750
发帖:
0/80
精华数/发帖数
信誉:
三星
累计收入:
500元以上

建议:您用POE去做!每层都用两个poe交换机!再有一条主线拉到办公室!用光纤线做主线!