客户车间有一监控不显示了,到现场查看后确定好几天不显示了,拍照片去车间查看对应摄像头,测试网线和电都通的,插拔后还是不显示,重做水晶头也没用。车间在四楼,监控在门卫查看

。后经万用表测试,电压不到11V,而且线路走向是连接集中电源最远的位置,那就去查看集中电源是不是坏了。好家伙,壁柜中2个集中电源手一摸都觉得烫手,一个电源有电容怀孕,一个电源有个电容居然快掉下来了。说来也奇怪,这样的供电怎么只有一个摄像头不显示

。果断更换掉2个集中电源,但那个监控还是不显示

。那就郁闷了,网线测试是通的,更换了集中电源,电源应该也没问题了,难道是摄像头也坏了?那就干脆把摄像头也换掉,原来还是8mm的,只看到了一点点空间,给换上4mm的。可就设置好和原来同一个IP安装上还是不显示

。在没有思路的情况下,静下心来,走的监控室,突然想把原终端删除,重新添加试试,好嘛,这下终于显示出来了。
此问题有点想不明白,更换了集中电源,难道也要重新添加摄像头才能显示?换下的摄像头带回去测试是好的。