牛马这38度天修监控真心受不了  查看:48 | 回复:0   只看楼主 | 举报 | 收藏 (2)
军衔:
经验:51338/100000
发帖:
1/186
精华数/发帖数
信誉:
三 星
累计收入:
1000元以上
话说这个工程不是我们做的,来了一头雾水,监控黑了一大片,光纤通向不明,用激光笔打了,机房到弱电井不通。黑了9个,全是球机,有一路光纤不正常,还找不到位置。门房用映射投屏,机房到门房黑了一大片。
开始以为是机房到门房光纤不通,可激光打了不对。一下子没思路了。只能看录像机通道,然后查了一个球机,踩梯子把球机打开,无强电供电。我也是醉了,难到这几个球机是一路供电?索性跟领导打电话,然他们电工过来。电工来了查了半天,说要找以前施工方,强电井全是水,说怕触电。我也是醉了,打电话给领导,领导说施工方过去9年了,技术早辞职了。我说施工逻辑图纸呢。?早没了。
太阳这么大跑来跑去没有一点进展,领导还以为我磨洋工呢?


最后想太热了还是在机房吹一下空调吧。
坐了半小时,心凉下来,拿鼠标乱点,随便打开看了看,发现码流全是放假时候断的,,我灵机一动,给领导打电话说,放假吧哪电断了。让查,因为强电我打开看了用万用表打了,然后想用哟巡线仪测强电,发现不在监控室。我醉了,监控取电不都在监控室吗?最后电工查了一路,把封条打开,缘来在报告厅取的电。这样一合闸,亮了九个又黑了一个。机房都好了,但门房还是不通,我还以为是光纤合收发器的事,因为的确有一个有问题,领导又说每次都要断一下白色交换机才能好。我看了半天,与这个没关系。干扰我思路。线乱的很,又是配置交换机,又是网络,又是监控,谁知道有没有走vlan,哎,
不得以最后把门口球机先修了吧,呵呵,有意外发现,,我重启了强电,球机动了,发现里面有网络对接头,我使劲怼了怼,我也不知道这个干啥的。
最后我发现这是个二把刀人才,把门房到机房直链线走在球机里。全好了。

最后总结,先强电后弱电,先硬件,后软件。可以排除大部分故障。实在遇到二把刀中二把刀,比如网线带强电,或者八心带两路,中间有米的对接线,等等你就直接重新布线吧。再次奉劝同行不要害人。弱电线不要给带强电行不行。要命呢,