前天我去一个工厂维修监控,一共有11个摄像头。经过检查网线断了2芯,(速度无法发挥千兆)交换机供电模块损坏(内置电源),录像机损坏无法进入系统。
我把光纤线拉好,录像机换了,交换机换了。但是最后却无法发现通道。就算有时发现了添加上去,一下子又掉线了。
后面我就仔细思考。录像机新的,与摄像头同一品牌。没问题!
光纤经过了红光笔,没有问题。
收发器也经过了测试没有问题。
交换机也是新的,没有问题。
但是为什么还会出现这个情况?
我便细致的查询了一下交换机的一系列参数。
交换机工作温度0-40度。这个参数给我提了个醒。
因为我本身怕热,所以感觉得到,交换机处于的环境温度达到30多度。并且交换机是内置电源,更加发热。
这运行温度达到了45-50度了。肯定不行!
后面找了一个二手的锐捷交换机测试。外置供电的。
一切又正常了。
最后将内置电源的交换机全部换成外置电源的交换机。
重新添加通道,重新ping摄像头,一点延迟与掉线都没有了。
交换机的工作环境确实是一个容易让人忽视的问题。
希望本帖可以给大家在日后监控维修中有所提醒。