今天维护的医院打来电话说两个科室上不去网,七八个监控不显示,这几天消防检查让马上弄。得,没啥说的,虽然下着雪还是跑去了。
医院的网线,监控什么的都是很早之前装的,他们的信息科都搞不清楚线路怎么走的,而且是内网、外网、监控在一条线上。
去了先看下监控,八个头不亮都显示断线,看下回放都是昨天下午14点左右,医院的人说昨天停了2次电,然后就这样了。其中4个头我知道在那个交换机,冒着雪踩梯子上去把交换机断了下电,但是依然不亮,奇怪的是这个交换机上带的2个路由器是正常上网,而且带的2个科室的电脑都正常上网。去看下上不去的2个科室,交换机闪的正常,就是PING不同服务器,奇怪了。三楼的办公室是从一个摄像头那取得网线,但是这个摄像头是正常的,办公室却ping不通服务器!
我了个去,还有这种情况,人都快崩溃了,只好再喊个伙计来寻线。三楼的监控线寻到楼梯口发现被封到里面了(这是后来加盖的),没办法,找了个笔记本把监控头的主线插上PING服务器,发现能PING通但是有点丢包。当时也没办法了,伙计说把这个头剪了重新压个头看看,做完后再PING丢包好多了,插上交换机,再去办公室一看上网正常了,这时候信息科打来电话说一楼上不去的科室网也好了,WTF!然后下载个摄像头搜索软件,笔记本上一看摄像头全正常,到监控室一看头全亮了!
一颗水晶头导致这么严重的后果,最开始还以为是哪个交换机连续断电导致数据冗余,居然是一颗水晶头弄得!