2345王牌技术员联盟论坛

下载

APP

王牌

小程序

总回帖数:2 篇
网络与监控施工  查看:884 | 回复:2   查看全部 | 举报 | 收藏
军衔:
◆◆
经验:65267/100000
发帖:
0/159
◆◆
精华数/发帖数
信誉:
三 星
累计收入:
2000元以上
客户指定海康监控摄像头,6六个头,一天做完。

扫描二维码,安装到手机

随时随地看帖,还可查账领薪!

添加回复 (0) 2024-11-14 19:19:34 [1楼]
军衔:
◆◆
经验:65267/100000
发帖:
0/159
◆◆
精华数/发帖数
信誉:
三 星
累计收入:
2000元以上
完工后老板说不打算报装宽带,要从原来仓库拉线过来,我现场初步测量全程距离八九十米,拉一条主线六类网线是否可行?还是走光纤加光纤收发器?各位同行们有没有做过90米网线能正常稳定使用的?

扫描二维码,安装到手机

随时随地看帖,还可查账领薪!

回复(5) (0) 2024-11-14 19:22:41 [2楼]
  • 合想科技 :光纤加光纤收发器

    2024-11-15 10:04:04
  • 金光外星人 :100M以内的,你可以用质量好的6类线,完全没问题,线径0.5以上的。若你想走光收发也可以,但最好不用皮纤。那玩意脆弱,极易中间折断。用四心以上光缆,熔两对,一对用作备用线路。出于成本考虑,你还是用网线。但有个缺点,一般6类的胶皮不耐晒,只适应室内,室外的黑皮6类我没见过。

    2024-11-15 11:26:46
  • xiaow****92392 回复 金光外星人 :好的,谢谢建议,六类网线室外我们都是进管的,不怕风吹日晒,我就布六类网线吧,到时看看效果,其实我一直担心90米能否正常稳定使用,所以请教一下各位大神,再次感谢!

    2024-11-15 12:05:53
  • 金光外星人 :以你的施工熟练程度,还扮嫩来抛砖引玉。我是不相信你是纯真的呀!在室外套管,主要是为了隔离阳光,还要考虑一个事情,就是进水。要是你的六类线外皮有破损,又是一个隐患。套管注意一下哦。

    2024-11-15 21:52:48
  • xiaow****92392 回复 金光外星人 :已经搞定了,用TP六类线全长97米,测试过稳定,室外布线全部进线管,只用了直通,转弯都是用弯管器做拐弯,不给雨水一点机会进管。

    2024-11-22 23:41:06
  1. 还有2条回复,展开>>
    添加回复
  2. 添加回复
  3. 提交 还可以输入140个字
军衔:
◆◆
经验:65267/100000
发帖:
0/159
◆◆
精华数/发帖数
信誉:
三 星
累计收入:
2000元以上
等待解决...,老仓库路由器走网线过来80米连接交换机能行的通吗?能稳定上网吗?同行大神们

扫描二维码,安装到手机

随时随地看帖,还可查账领薪!

回复(2) (0) 2024-11-15 10:46:10 [7楼]