先抛个砖,看砸谁脑袋上了
装吸顶喇叭,把医院门诊大厅弄塌了30个平方,砸了三个轮椅上的,两个90+的,两个抱孩子的,四个感冒的,两个刚会跑的。。。
第一次装监控,只施工,把防雷器当成12V电源了,40多个监控,直接通220V电源,全部冒烟,后面跟客户说电工把电线接错了,让甲方自己再去买摄像头。内裤都湿了,
140条监控poe网线,机房图纸看错,放短了2米,自己在机房防静电地板下接了一晚,接完最后一根,我哭了[流泪]
公司员工在市记委装块大屏,火线接到地线上,导致整栋楼跳闸五六次,涉密服务器差点挂了,差点给我送进去
前几年做消防地下室打压。有根高区供水管有一个连接处的地方滴水。心想用电动扳手紧一下,结果转反了变成松。16公斤的压力,管子瞬间炸开,直接把人从升降车上给冲下来。两根管子中间给冲了2米远,然后综合支架跟4根管子直接掉下来了。瞬间地下室就汪洋大海了。12部电梯,4部货梯。17台升降车全部报废。最后甲方的调查结果为,消防配件刚卡不合格,钢管材料不达标,土建混泥土标号不达标,公司采购,甲方验收,第三方监理从上到下撸了9个人。
以前酒店大堂维修天花,木制加硅钙板吊顶,我监理,叫了个工人上去维修,我在地面指挥,那时候前台收银两个,服务员四个,加上我都在前台位置,工人上去三分钟,天花塌了,600多方的大堂,塌了400方,6-8米高,很常见的那种小池子造型的天花几十个,一个至少300斤,掉下来20多个,幸运的是刚好前台位置没掉下来,工人站在主骨上我叫了两分钟他没反应,那场面我一辈子都记得,烟雾弥漫,火花乱闪,
马桶我结成热水了,业主智能马桶,冲屁股的时候说烫屁股[尬笑]